有关应急照明,灯图例中没交代距地高度,要怎么办

发布于:2016-05-20 16:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位大神,应急照明中的应急双管荧光灯没有写距地高度,那在算工程量的时候要怎么给啊,层高是3.6米的 2.png 2.png 3.png 3.png

2.png


3.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wuya223a
    wuya223a 沙发
    层高3.6米,如果建筑图纸没有标明吊顶的话,那肯定就是吸顶安装了、
    2016-05-23 16:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • co1448502723952
    xiangyigao 发表于 2016-5-22 00:50 看用在什么地方,根据实际情况考虑是链吊,吸顶,还是线槽下安装。投标的阶段可提疑问,施工过程中考虑现场 …是吸顶安装的,谢谢你啦
    2016-05-23 14:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四级开关选用问题,求高手指点哈 ...

审图的提了这样一条:电源进线为 TN-C-S 系统,按照《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 第 7.5.3条规范要求,电源进线断路器应为 4P。感觉他好像提错了,7.5.3条说的是TN-C-S,TN-S系统的电源转换开关选四级开关,没说进线开关也是四级开关。迷茫中,求高手指点哈