土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如果用变频控制室外机的风扇速度,是不是能实现类似变频空调的效果

如果用变频控制室外机的风扇速度,是不是能实现类似变频空调的效果

发布于:2016-05-20 13:36:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家里的一拖二这两天投入使用了,不过只开一台的时候出风温度很低,之前在气温25度左右的时候测低压在2.5BAR左右,现在到半夜的时候出风极冷,感觉有点难受了,显然是只开一台内机的时候出风温度太低了。
那么,如果用变频或者其他方式控制外机的风扇转速,是不是就可以控制内机的输出温度呢?这样一来出风温度就没那么低了,舒适度大幅度提高。
当然,这么一来压缩机的效率肯定是低了,相当于多花钱享受舒适度。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    liutom9258 发表于 2016-5-20 23:12 运行不了30分钟的,10分钟之内屋里就冷了,然后就停止制冷了。6楼帖子的第一段落说得比较靠谱,别听“联通动力”整天瞎扯,东拉西扯忽悠你!整天答非所问!25度时的低压压力只有2.5kg,蒸发器和回气管肯定会结霜的,这是极不正常的。
    2016-05-21 11:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1461050832456
    liutom9258 发表于 2016-5-20 23:14 外机风机是控制散热量的呀,控制了散热量自然也就控制了内机的温度嘛。外风机风量是可以改变内机制冷能力的,但它的变化不是呈直线型,而是曲线型变化在室外气温低时,外风机转速低,冷凝压力升高,流量增大,制冷能力提高。在室外温度高时,外风机散热不好,冷凝温度高,液体过热,制冷能力减小。5539700
    2016-05-21 07:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

降低工业冷水机的压缩机排气温度主要措施

制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,因此压缩机的排气温度是压缩机运行中的一个重要参数。设备用户如果要保障工业冷水机安全稳定的运行,一定要关注压缩机排气温度是否存在过高现象。基于压缩机的排气温度取决于压力比、吸排气阻力损失、吸气终了温度和多变压缩过程指数,因此,一旦工业冷水机的压缩机排气温度过高,那么就可以从这几方面去考虑。 1 、工业冷水机厂在配置工业冷水机时,首先要限制压缩机单级的压力比,高压力比应采用多级压缩中间冷却的办法来实现,也就是我们常说的双级压缩冷水机。在运行中要防止冷凝压力过高,蒸发压力过低等现象。降低吸排气阻力实际上也起到了减小气缸中实际压力比的作用。