很早之前我们使用旋转开关,有什么:预合,合闸,合后,预分,分闸,分后等位置,为什么现在好多都用按钮替代了?

能和原来的功能相同吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发


    多谢指教
    2007-11-07 17:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    你只有在用微机保护装置时才可以用按钮,原来KK开关的那些功能已经包含在装置里面了,所以为避免冲突就取消了.
    现在的按钮,只是就地试分\合,看看回路好不好.