土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压双电源切换箱的接线问题

低压双电源切换箱的接线问题

发布于:2016-05-19 17:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?
2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    fitman 发表于 2016-5-24 18:37 从你我的讨论来看,是大家看问题的角度不一样(几年前的我和你处于同一角度)。现在的建筑电气配电是以 …断N虽不好,只不过损坏设备; 可能过于乐观。有事故通报案列,1、一个妇人使用电吹风电击死亡。调查发现;由于总电源断零,导致该妇人当时使用电源电压为320V。由于过电压使电吹风过热,损坏电吹风绝缘,是妇人电击死亡的主要原因。2、有一个小孩发现电视机冒烟,在关闭电视机时发生电击死亡。调查发现也是总电源断零,导致该次事故的发生。当然,相保阻抗对于切断电源有着很重要的作用。但是,保护的配备是我们的认识问题,不是技术上的障碍。对于让断零来警告人们注意断PE的逻辑是否有些牵强。1、是电流大容易产生故障,还是电流小容易产生故障?按照个人几十年学习工作得到的实际情况,应该是前者。(你也认为,PE正常情况下经过电流很小,不容易产生故障)。2、我们应该是从PEN中分离出N,还是应该从PE里分离出N呢?回答也应该是前者,因为PE里不应该有N的成分。3、既然PE那么重要而N也不能少,为什么我们要分两块铜排来做呢?我们不要这块若人争议的小铜排不就没事了吗。我们后面的N出线,是不是都要把PE线与N线压在同一个端子上,都保证在断PE前,一定先断零呢。正如你所说,当一个PE端子检修时可能临时失去保护接地。那么也让其断零警告后面注意是否好呢?谁又能够保证PE线不断呢。 那种破坏原系统正常运行的意识,我们认为是很难达到预期效果的,是防不胜防的。
    2016-05-25 14:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    风平浪静02 发表于 2016-5-24 14:24 哈哈,你我闲聊,与规范无关。是不是可以这样理解,PE 是保护接地导体(线),暂时不考虑相保阻抗问题, …从你我的讨论来看,是大家看问题的角度不一样(几年前的我和你处于同一角度)。现在的建筑电气配电是以人员安全为先,而且一般是以第三类未受培训的一般人员为保护对象的。所以很多以前电力系统中的观点和做法(很多体现在DL系列规程中)在建筑电气中是不合用的。象你说的TN-C-S系统中,PE失去了与PEN的连接只不过变成了TT系统,总比断N好。这点在建筑电气中是不能接受的。断N虽不好,只不过损坏设备;但由断PE变成的TT系统,由于没有了TT系统的必要保护措施(这个是原TN系统可能没有设置的),因而不能接受。同理,当有两PE线接在一个罗栓时(现实中非常容易见到),会出现一个设备因检修等原因要拆除PE线时,会让另一设备临时失去了PE线的保护,这也是现时建筑电气所不能接受的。总的来说,现时建筑电气对一般人员的保护是达到了前所没有的高度,甚至于延伸到变配电房这类专业场所,造成规范之间的打架,也是没办法的事。
    2016-05-24 18:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教垂直照度的计算

根据参考答案的提示,垂直照度为垂直于基准平面的照度,而从照明手册的图5-2可看出,其标注为红色的垂直照度,而其和基准面是平行的。在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10