【刀哥】下沉庭院结构设计嵌固端的确定本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-5-19 10:56 编辑 有下沉庭院的结构如何确定嵌固部位有人在这种情况下不分情况的认为嵌固端不能取到地下室顶板,直接取到下一层或者基础顶设计,这显然是有问题的。正确的做法:当紧临下沉庭院的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的25%或者某侧长度大于相应单边长度的50%时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。