发布于:2016-05-19 10:31:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
《车库建筑设计规范》7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。
2.0.8 附建式车库garage attached to building
与其他建筑物或构筑物结合建造,并共用或部分共用建筑主体结构与设备系统的车库。
如上规范所诉,一层高层住宅的地下停车场属于附建式车库,车库的供电负荷不应低于建筑物的供电负荷。
那么问题来了,一类高层住宅,住宅用电负荷为三级,公共照明和消防用电为一级。那么车库供电负荷应该是三级还是一级?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lesion
沙发
特大型和大型车库其疏散应急照明和一般照明都应按一级负荷供电,中型车库其疏散应急照明和一般照明都应按不低于二级负荷供电?包括车位照明和通道照明?
2016-06-01 22:05:01
赞同0
-
北方郎
板凳
附属车库内消防负荷与建筑物最高负荷等级一致;一般照明、充电柱等负荷等级等同于建筑一般负荷。
2016-05-19 16:50:19
赞同0