土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件纵筋搭接区箍筋构造加密的问题。

剪力墙边缘构件纵筋搭接区箍筋构造加密的问题。

发布于:2016-05-19 09:37:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙构造边缘构件的纵筋采用10个的,10个的钢筋连接方式目前都一般采用的搭接,采用搭接连接后,边缘构件的箍筋在搭接范围要加密到5d,(11G101-1第54页,5d及100较小者)也就是50,这样边缘构件的箍筋间距,图上虽然是150或200,但综合搭接区箍筋加密,算下的箍筋个数比全部加密到100的个数还多,箍筋所占的量很大。本人觉得[size=18.3999996185303px]11G101-1第54页对梁柱问题不大,但对剪力墙构造边缘构件不是很合理。咨询过几个施工方的技术总工,现场纵筋搭接区全部按100加密,根本没管5d的事。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【设计之声.原创】致土木工程专业大学生的一封信

作者简介:游云,80后 ,工地从业十三年,经理/高工/建造师/工程硕士。 《游云的工程日志》连载中,描写2003年毕业至今,一个大学生如何一步步成长的故事,从一名技术员一直到项目经理的职业历程,以及成长历程中碰到的工地上的人与事,如何相信我的经历会对你有所启发。 自从2016年初在知乎开专栏《游云的工程日志》并且开通微信公众号《游云日志》

回帖成功

经验值 +10