剪力墙构造边缘构件的纵筋采用10个的,10个的钢筋连接方式目前都一般采用的搭接,采用搭接连接后,边缘构件的箍筋在搭接范围要加密到5d,(11G101-1第54页,5d及100较小者)也就是50,这样边缘构件的箍筋间距,图上虽然是150或200,但综合搭接区箍筋加密,算下的箍筋个数比全部加密到100的个数还多,箍筋所占的量很大。本人觉得[size=18.3999996185303px]11G101-1第54页对梁柱问题不大,但对剪力墙构造边缘构件不是很合理。咨询过几个施工方的技术总工,现场纵筋搭接区全部按100加密,根本没管5d的事。