发布于:2007-11-05 13:14:05
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
关于消防,尤其是消火栓给水系统,有一些问题想请教各位资深水友:
1、室内消火栓给水加压的问题:
在设计中经常碰到这类问题,就是市政供水压力比最不利消火栓需要的供水压力略小,这种情况下是否一定要加压?比如说市政供水压力0.40MPa,而某多层建筑最高层建筑标高为20m,根据计算我们可以知道,该层消火栓需要供水压力约0.45MPa左右,比市政提供的压力要略高,想请问一下,这种情况下是否一定要加压?若加压,觉得投资太浪费。而规范上也对于压力不够的问题没有作定性或者定量说明,不知道各位在实际中如何处理的?
2、室外消火栓给水加压的问题:
按照规范要求,室外消火栓供水压力必须大于0.10MPa,我想一般的市政供水管都能满足上述要求,但是我看有的工程师室外消火栓也加了压的,请问是如何考虑的?
3、消防水池的设置问题:
建规中说明了设置消防水池的2个条件,一个是水量不够,另外一个是单路进水情况下室内外消防水量大于25L/S。问题就是,消防水池如果设置于室内,如何做到能够让消防车取水?还有,什么情况下才考虑消防车需要从消防水池中取水?比如是不是室外消火栓供水量不足?
4、高位消防水箱的设置问题:
规范中说采取临高压消防系统时,均应设置高位消防水箱,目的在于提供初期10min消防水量,平时也起到稳压和补水作用。请问,这个高位消防水箱在计算容积的时候,是按提供室内外消火栓给水量之和,还是只按照室内消火栓用水量来核算?另外,如果自喷系统和消火栓系统共用此高位水箱,该水箱的容积又如何考虑,需不需要还把自喷水量计算进去?
5、初期10min水量问题:
采取临高压消防系统就一定要采取措施,提供初期10min消防用水量吗?比如大家看一下《技术措施---给排水2003》第203页,如果设置高位消防水箱有困难时,需要有足够容积的气压水罐来代替,但是问题就来了,这个气压水管如果要装10min的水量,容积大得吓人,不适宜。那么这种情况下又如何保证初期10min水量呢?
以上问题在设计中经常遇到,而我自己觉得也不是搞得很清楚,请各位畅所欲言,能给我一个比较明了的解释,谢谢!有个小小的要求,麻烦各位在回答的时候能够把问题的编号写在前面,这样大家看起来就比较清楚。再次感谢,呵呵!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
姜老师的论文很好!!!
稳高压系统目前只有在上海是被认可的,设置的 ...
网站不存在。。。。
回复 举报