土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机房防爆风机位置问题

柴油发电机房防爆风机位置问题

发布于:2016-05-18 22:53:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑防火规范2014 有这么个强条:
第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
1 排风系统应设置导除静电的接地装置;
2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;
3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。

“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?
民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?

观点一:柴油本身闪点55°C以上,可属于丙类。但仍算可燃物,有燃烧或爆炸危险。也正是基于这个原因,我们常选用防爆风机。
按说风机应放到室外去。

观点二:柴油本身挥发量不大,使用频率低,难以聚集到爆炸极限浓度,可不按前述规范执行。那条规范应该是针对产生大量可燃气体的工业厂房的。

这条我也拿不准,风机放到地上实在不好做,放地下貌似又违反强条。在此抛砖引玉,谁能帮指点下?受教了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liudianwei
    liudianwei 沙发
    丙类不属于易燃易爆
    2016-10-17 14:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1396832295533
    学习来的,还是蒙圈中:funk:
    2016-08-26 13:12:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助大家,如何处理工业厂房冶金工艺池定期排放的大量蒸汽,详见1楼

情况如下:冶金工业厂房,共有16个热闷池,这些池子工作时用盖子密封,但会定期开启一段时间,此期间会产生大量蒸汽,该蒸汽含尘,且具有腐蚀性,可腐蚀厂房屋顶的彩板和檩条,2年就需要维修屋顶。图片中可以看到,远处的蒸汽处为一个热闷池,此时的蒸汽量还属于少量蒸汽,屋顶受腐蚀的彩板已被拆除。上图是一个维修中的热闷池,池子两侧需要走火车和挖掘机,另两侧有设备,无法设置侧吸罩。现在向大家求助,有没有什么技术措施能够处理这些蒸汽,防止或者减缓屋顶的腐蚀程度。

回帖成功

经验值 +10