土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如果是7度抗震计算的话,是否必须设置抗震缝?如果不设缝,加强措施具体有哪些,您...
乙类建筑,三层框架结构,建筑平面如图所示,如果是6度抗震计算的话,是否必须设置抗震缝?如果不设缝,加强措施具体有哪些?请赐教

QQ图片20160518081314.png

全部回答(2 )

  • 酱油牦牛
    gzhdjs 发表于 2016-5-18 17:50 不分缝,做一下复杂楼板分析一下并依据结果设计楼板,楼板凹角处板中加配45°的板中暗梁。因为:不分缝 …好的好的,谢谢您,这个45度暗梁做法有没有相关图集?
    2016-05-20 17:26:20 来自 PC 评论 举报
  • gzhdjs
    不分缝,做一下复杂楼板分析一下并依据结果设计楼板,楼板凹角处板中加配45°的板中暗梁。

    因为:不分缝,属于平面不规则;按图示分缝,还是不规则。不如不分,因为毕竟才三层。
    2016-05-18 17:50:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10