我们一个工地大概60多万平方,想求助下我做临时电,二级箱需要带漏保吗? 带了跟没有带有什么区别,希望帮我下

全部回答(6 )

  • co1479893392867

    拿走了 多谢楼主
    2016-11-25 11:37:25 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1479772881926
    2级箱可以不带漏保,总箱三级按规定必须带。2级箱带了:3级漏保漏电电流30mA,0.1S,总开300mA,0.1S,按照JGJ46 8.2.11执行,那么存在一个2级箱漏电整定的问题,漏电时间乘积在30mA.S与3mA.S间。实际工地很多总箱都不想带漏保,你还2级箱带,本人做过的项目为总箱带漏保而不停跳的问题,伤透了脑经,尤其是在很多项目赶时间开盘的,晚上跳了,很难检修,直接绕过漏电开关零线....你还要2级加....