临时用电问题求助
临时用电问题求助
我们一个工地大概60多万平方,想求助下我做临时电,二级箱需要带漏保吗? 带了跟没有带有什么区别,希望帮我下
发布于
2016-05-18 15:51:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
co1479893392867
拿走了 多谢楼主
2016-11-25 11:37:25
来自 PC
评论
举报
weibo_1479772881926
2级箱可以不带漏保,总箱三级按规定必须带。2级箱带了:3级漏保漏电电流30mA,0.1S,总开300mA,0.1S,按照JGJ46 8.2.11执行,那么存在一个2级箱漏电整定的问题,漏电时间乘积在30mA.S与3mA.S间。实际工地很多总箱都不想带漏保,你还2级箱带,本人做过的项目为总箱带漏保而不停跳的问题,伤透了脑经,尤其是在很多项目赶时间开盘的,晚上跳了,很难检修,直接绕过漏电开关零线....你还要2级加....
2016-11-22 11:09:22