临时用电问题求助

提问 发帖 回复

我们一个工地大概60多万平方,想求助下我做临时电,二级箱需要带漏保吗? 带了跟没有带有什么区别,希望帮我下

我们一个工地大概60多万平方,想求助下我做临时电,二级箱需要带漏保吗? 带了跟没有带有什么区别,希望帮我下

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 逍遥彡剑
    逍遥彡剑 2016年05月18日 18:53:37 2楼
    总开关要装断路器,分开关要漏保,还有你用的电流是多少,和选开关有关,开关电流小了,你用电量大就跳了.外面使用可以加小避雷器,接地要做好.
    回复 举报 点赞
  • 逍遥彡剑
    逍遥彡剑 2016年05月18日 18:55:35 3楼
    工地使用最好不用数字断路器,太灵敏了,下雨有一点断路就跳了.在有送电得一分钟
    回复 举报 点赞
  • muyuyao
    muyuyao 2016年05月18日 21:27:10 4楼
    二级箱带漏保肯定会更加安全!!! 但为了供电可靠性,漏保参数的设置应当满足GB50194-2014的规定!!!
    回复 举报 点赞
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 2016年05月20日 08:15:56 5楼
    总开关要装断路器,分开关要漏电保护器,还有你用的电流是多少,和选开关有关,开关电流小了,你用电量大就跳了.配电箱你要做好重复接地
    回复 举报 点赞
  • 如意芭蕉扇
    如意芭蕉扇 2016年11月22日 11:09:17 6楼
    2级箱可以不带漏保,总箱三级按规定必须带。2级箱带了:3级漏保漏电电流30mA,0.1S,总开300mA,0.1S,按照JGJ46 8.2.11执行,那么存在一个2级箱漏电整定的问题,漏电时间乘积在30mA.S与3mA.S间。实际工地很多总箱都不想带漏保,你还2级箱带,本人做过的项目为总箱带漏保而不停跳的问题,伤透了脑经,尤其是在很多项目赶时间开盘的,晚上跳了,很难检修,直接绕过漏电开关零线....你还要2级加....
    回复 举报 点赞