第
2
题.
若
110/10kV
变电所
10kV
供电线路中,电缆总长度约为
32km
,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路
10km
,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于
10A
。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪一项数值?
(
)
(A) 32.74kvA (B) 77.94kvA (C) 251.53kvA (D) 284.26kvA
1
、问题分析
此题考查消弧线圈的容量,比较简单,只要找到公式代入即可。
因为是计算消弧线圈,因此首先锁定消弧线圈相关内容。而从此题大题目可以看出,本大题主要考查的是电器设备选择相关内容。因此,结合以上两点,把内容锁定在与消弧线圈选择相关部分。因此可快速在规范《导体和电器选择设计技术规定》
DL/T5222-2005
第
18.1.4
条中找到消弧线圈容量的计算:
当消弧线圈为过补偿时,
K=1.35
,欠补偿时,按脱谐度确定。从考试的角度:这里并未给出脱谐度,因此
K
值直接去
1.35
。实际上消弧线圈一般都采用过补偿运行。且在规范《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
DL/T620-1997
第
3.1.6
条也有说明“消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过
10A
,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式”,且也给出了消弧线圈容量公式:
这里直接就给的是1.35。在公式中UN为系统标称电压,等于10kV,IC为接地电容电流。下面就是求接地电容电流,接地电容电流为单相短路时的短路电流,因此锁定在短路计算部分,可找到相关公式在《工业与民用配电设计手册》(第三版)P152、P153,根据题目给出得条件选择公式(4-41)和(4-42)。
2
、解答过程:
《依据工业与民用配电设计手册》(第三版)
P152
式(
4-41
)和
P153
式(
4-42
),以及《导体和电器选择设计技术规定》
DL/T 5222-2005
式(
18.1.4
)
10kV
电缆线路电容电流:
IC1=0.1U
r
l
=0.1*10*32=32A
无架空地线单回路:
IC2=2.7U
r
l
×
10-3=2.7*10*10*10-3=0.27A
消弧线圈容量:
故答案选【
C
】
查看更多更详细内容请关注作者微信公众号,微信中搜索:注册电气真题详解或者
gotovic
注册电气真题详解,每日首发于微信公众号:
gotovic
。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报