土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵泄压阀的泄压值如何确定?

消防泵泄压阀的泄压值如何确定?

发布于:2016-05-17 10:13:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑

今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定?
水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa
15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。
现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • fengzi5310
    fengzi5310 沙发
    各位请弄清楚 “水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa
    15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。”
    这段话里面,系统工作压力加0.1MPa和 不小于设计扬程的120%这两句的区别和联系。 举例来说, 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值 。此时稳压泵稳压的临时高压消规系统工作压力至少要取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和,则说明按CECS144:2002里的规定,泄压值至少大于等于消防水泵零流量时的压力,而消防水泵零流量时的压力根据消规5.1.6条为“宜大于设计工作压力的120%”,此处设计工作压力就是水泵的扬程。则说明,“系统工作压力加0.1MPa”的值大于“不应小于设计扬程的120%”的值,而6楼的常规做法是泄压值取设计扬程+0.1MPa把设计扬程与系统工作压力混淆了。
    2017-03-16 14:29:16

    回复 举报
    赞同3
  • guolinhao2008
    guolinhao2008 板凳

    消防泵出口压力开关起泵压力按实施指南P368页的计算方法进行计算。微信图片_20240325171148.jpg

    2024-03-25 17:13:25

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以在一个地方放置两个消火栓吗?

可以在一个地方放置两个消火栓吗?

回帖成功

经验值 +10