QQ截图20160516184730.png如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 影轩
    影轩 沙发
    cxy31 发表于 2016-5-24 18:54 我也遇到过,pkpm的意思是这样的,4根20是悬挑梁的通长钢筋,支座是和相邻的一样,就没有表示出来。你鼠标放 …恩,已经理清了,谢谢
    2016-05-25 15:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • 影轩
    影轩 板凳
    hwj153641136 发表于 2016-5-24 17:57 现在还有非抗震区?最小不是按六度设计吗6.1后才抗震啊