土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位关于一个梁配筋问题

请教各位关于一个梁配筋问题

发布于:2016-05-16 18:56:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图20160516184730.png如图箭头所示处,梁悬挑,跨度大于邻跨1/3,此处PKPM上部配筋4根20通长,是否合理?

QQ截图20160516184730.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 影轩
    影轩 沙发
    cxy31 发表于 2016-5-24 18:54 我也遇到过,pkpm的意思是这样的,4根20是悬挑梁的通长钢筋,支座是和相邻的一样,就没有表示出来。你鼠标放 …恩,已经理清了,谢谢
    2016-05-25 15:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • 影轩
    影轩 板凳
    hwj153641136 发表于 2016-5-24 17:57 现在还有非抗震区?最小不是按六度设计吗6.1后才抗震啊
    2016-05-25 15:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绘图员的日子(三十一) 挡墙的羁绊

今年手上项目的感觉让我心有余悸,商业项目从去年十一月左右延续至今仍未结束,下一个让自己心血沸腾的项目可能也是四五月份开始,这样的状态不是去年年初的副本吗?形似而神非,这是我对自己此刻的要求,去年商业项目的羞愧感仍让我记忆犹新。想想去年的我,虽然项目没做多少,但由烦躁归于平静,确是经历了许多,这些我将之美其名曰修炼。任何事情最忌讳的便是重蹈覆辙,所以现在应该收拾好心情,不要计较太多,做好手上的事情,毕竟在过去的一年,无论从设计理论还是绘图手法上都进步了许多。

回帖成功

经验值 +10