土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 菜鸟询问民用地暖问题

菜鸟询问民用地暖问题

发布于:2016-05-16 14:55:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人菜鸟,从事供暖行业,接触比较多的是市政管网,现在公司要求做个文件用来审查居民住宅地暖的组数问题,想请教各位大神:在辽宁盘锦地区 供热负荷45w/㎡ 如果一个100平的房子 三室一厅一卫 那么一般地暖采用多少组比较符合标准呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • steed東
    steed東 沙发
    按规范,面积不大于30平,纵深不超过6米就可以铺设一个回路,三室一厅,100平的房间有四个回路就够了
    2016-05-25 09:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • steed東
    steed東 板凳
    我西北的,我们这边卫生间一般都供暖,做地暖一般和其他房间串在一起铺设
    2016-05-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

把空调装在衣柜中的通风问题?

如果把空调(7000btu)隐藏在衣柜中,衣柜上设置一个通风百叶(格栅),通风百叶(格栅)的要怎么设计比较好?百叶可以做直的或者是斜的吗?假设空调的出风口面积的323平方厘米,出风长度是400cm,宽度要取多少才能满足出风面积的要求?出风百叶(每根柱子)的间距的15mm。

回帖成功

经验值 +10