土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 问下箱梁混凝土强度问题

问下箱梁混凝土强度问题

发布于:2016-05-15 10:42:15 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
3月份打了5片C50的箱梁。标养的试块压了都合格,但是现场5片箱梁回弹都只30,有的只20多。箱梁我们都是按洒水覆盖养护的,原材料检测都合格,配合比我们也重新检测了没问题,这是什么情况?去年也是按这套东西打的梁又都回弹合格的。实在分析不出今年为什么会出现这样的情况,麻烦谁能帮我分析下不,谢谢。
  • lansejingling07
    检查下水质吧
    2016-05-18 21:33:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。