土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 干盘管回水管上的控制阀怎么选?

干盘管回水管上的控制阀怎么选?

发布于:2007-11-05 10:56:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
Cv值计算时,△P值大家怎么定?
经验是干盘管的压损40Pa,△P取50Pa左右.
想了想,有没有机会取值再大些,这样就可以用小口径的控制阀了.
极限值是多少?如何衡量材料成本和运转成本间的关系?
之所以提出上面的问题讨论,是想搞清楚这里面的学问.请赐教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    控制阀后面如果是盘管,则盘管的压损曲线是快开型,而控制阀的曲线是慢开型,两者设定压损一致,即同快开曲线和慢开曲线重合,正好形成理想的线性.
    2008-03-20 15:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    控制阀通常装在回水管主要是考虑差压变化会产生气泡的原因.
    2007-12-03 20:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多