常常看到厂商的型录只写了55dB(A),可是若不去分析计算,买这种标准品后高覆盖率区域噪音测试可能通不过哦.
具体工程实例中大家是如何去选择的,请赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • rooneyliu
    rooneyliu 沙发
    1、一般业主要求达到洁净室验收标准65dB(A)一下,满布肯定不可能,通常会在70~73dB(A)。如果布置率小于50%,65dB(A)一般都可以满足。
    2、同样数量大小的FFU放在不同洁净室的噪音也肯定不相同。一般噪音还根据洁净室的层高、FFU技术夹层高度,洁净室用的材质有关系。
    2007-12-04 17:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    NC曲线
    2007-11-26 10:49:26

    回复 举报