土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问2根10kV高压电缆并联使用时载流量计算
如题,现在有一工业园区的高压电房用2根YJV22-8.7/15kv-3*300的高压电缆并联接入到电网
使用时实际的载流量怎么计算,该如何修正。谢谢。

全部回答(2 )

  • 一曲折扇情
    多芯电缆双拼,可取系数0.9
    2016-08-22 13:55:22 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    如果是对付图审,就按照规范编一些数据好了,如果是实用,加起来就是了,没什么好算的,理由是:本来大家的负荷就是估算的,没有谁可以把符合算得准确无误,何况很多负荷都是动态的,再说了,那个设计不是留有余地的?况且余地的大小也没有规定。所以结论就是,算了也白算,一条不够加一条就是了。
    2016-05-14 13:34:14 来自 PC 评论 举报