土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求用两个交流接触器怎样做缺相保护

急求用两个交流接触器怎样做缺相保护

发布于:2016-05-14 07:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用两个交流接触器做缺相保护安全吗?能否带上缺相报警?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 土友
    土友 沙发
    我也是建议专用缺相保护装置
    2016-05-18 08:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    老灰兔子 发表于 2016-5-16 00:09 这种做法就怕通向电动机接线端子的接线有缺相故障时就不灵了。所以,还是使用监测三相电流的缺相保护 …对啊,还是专门的保护装置合适。用接触器的方法问题太多
    2016-05-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11CDX008-5 电能计量管理系统设计与安装

本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:01 编辑 11CDX008-5 电能计量管理系统设计与安装找到一个小容量清晰版本

回帖成功

经验值 +10