第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
BaiduShurufa_2016-5-13_20-9-36.png BaiduShurufa_2016-5-13_20-10-47.png

BaiduShurufa_2016-5-13_20-9-36.png


BaiduShurufa_2016-5-13_20-10-47.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    类似的问题已经有回答过了。
    电动机的转动方向由相序决定,与接线次序没有关系。
    Ua-Ub-Uc是一组正相序,Uab-Ubc-Uca是一组正相序,Uac-Uba-Ucb也是一组正相序。不过是Ua比Uab电压低了√3倍。
    所以,楼主两个图电动机旋转方向还是不变的。如果要是电动机反转,只要调换相序就可以。比如,Ua-Uc-Ub,或者Uac-Ucb-Uba等。
    同样问题。变压器的接线组别与相序没有关系,调换相序是不能改变变压器接线组别的。
    2016-05-15 14:38:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangminyanjing
    hanzhg54 发表于 2016-5-14 14:17 我感觉两个图都可以,转向不会变,因为进线相序没有变,接下来第二个问题就好回答了,要改变转向,就改变进 …主要是这次遇到了盘内的线都是铜排,不容易换相
    2016-05-14 19:35:14