电缆沟尺寸,支架安装数量

提问 发帖 回复

最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教

最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 线轴
    线轴 2016年05月13日 17:30:42 2楼
    这要看用的是什么形式的电缆,如果是铠装电缆,一条沟内可以并行放置多条电缆,只要是能满足散热的空间就好。如果不是铠缆,那么在同一沟内敷设的多条电缆之间就要设置间隔支架,尽量避免电缆之间相互接触。另外,一条线上的前半段用电缆沟敷设,后半段采用穿管敷设也完全可以,只是为了安全起见,每个穿管内尽量穿一根电缆,以上是经验之谈,我也不知道对你是否有用。
    回复 0 举报
  • 纸盒
    纸盒 2016年05月16日 09:02:32 3楼
    线轴 发表于 2016-5-13 17:30 这要看用的是什么形式的电缆,如果是铠装电缆,一条沟内可以并行放置多条电缆,只要是能满足散热的空间就好 ... 恩恩,谢谢大神
    回复 0 举报
  • 游乐儿123
    游乐儿123 2016年05月20日 10:08:50 4楼
    :handshake:handshake:handshake
    回复 0 举报
  • 电气书生
    电气书生 2016年05月22日 11:43:08 5楼
    一个支架敷设多少根和电缆的外径有关系,一般电缆之间需要保持一倍电缆外径的距离用来散热。另外在电缆同规格的情况下,电缆沟和埋地敷设时,电缆的载流量是不一样的,这点应注意。
    回复 0 举报
  • 123阿甘
    123阿甘 2016年06月16日 09:27:21 6楼
    路过了,学习了,谢谢
    回复 0 举报
  • 游乐儿123
    游乐儿123 2016年06月17日 10:31:10 7楼
    回复 0 举报
  • 无敌小蓬蓬
    无敌小蓬蓬 2016年06月20日 16:05:25 8楼
    路过学习了
    回复 0 举报
  • wbhaoya
    wbhaoya 2017年01月09日 17:35:01 9楼
    看图集上电缆支架最长尺寸是350的如果放电缆也就能放一根吧,楼主是怎么做的?
    回复 0 举报
  • xtycy
    xtycy 2017年02月28日 08:47:46 10楼
    ;路过不学习
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注
相关标签