发布于:2016-05-13 09:07:13
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 tian605464952 于 2016-5-13 09:11 编辑
1、框剪结构的边框柱按照高规8.2.2第5款按照框架柱设计,假设按照构造配筋的话,6.4.3第1款的配筋率比7.2.15第2款的暗柱约束边缘构件要小很多,那配筋要不要两者取大值,还是只按照框架柱子的要求配纵筋了?
2、要是按照框架柱设计的话,框剪结构的边框柱放在剪力墙结构里面就成了边缘构件了,此时边缘构件要求比框架柱的要严格很多,那是不是说端柱放在剪力墙结构和框剪结构里面要求不一样呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句纵筋按照端柱要求来,箍筋按照框架柱要求来
回复 举报
回复 举报