土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汽车库防火规范的疑问

汽车库防火规范的疑问

发布于:2016-05-12 11:19:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个住宅建筑附建的汽车库,审图专家提要根据汽车库防火规范9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库,应设置消防控制室,消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置。
条文解释是:9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库,都是规模较大的汽车库,为了确保火灾报警和灭火设施的正常运行,应设置消防控制室,并有专人值班管理。由于汽车库内的工作人员较少,如设置独立的消防控制室并由专人值班有困难时,可与汽车库内的设备控制室、值班室组合设置,控制室、值班室的值班人员可兼作消防控制室的值班人员,这样可减少汽车库的工作人员。
请问各位同仁,这条是怎么执行的?
本人手里有个其他的项目,2个9层住宅,中间设置了个汽车库。停车位34个,因开窗面积不达标,暖通做了防排烟,所以电气也相应要做报警,那么问题来了,34个停车位的汽车库也要设置消防控制室吗。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wy19910616
    wy19910616 沙发
    同意沙发…
    2016-05-30 17:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • 刘星星
    刘星星 板凳
    1.如果你只做汽车库设计而不牵涉旁边建筑,建议设消防值班室,这样因为有规范甲方和审图的都没什么好说的
    2.可在住宅楼内一层设消防值班室,汽车库可以不单设。
    2016-05-30 09:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6年电气设计工程师给新入职的大学生分享一点心得

本帖最后由 wx6142069 于 2016-5-12 16:28 编辑 这些年做项目也经历了不少人和事,电气设计这行其实拼的并不是技术而是各种资历和职位高底,因为技术都已被编为各种国家规范,图集,你只能依照执行,即使有争议也只是对规范理解的争议,而不是对技术本身,而且设计院各个关建岗位都被老人把持,他们更原意守旧,讲经验,自己能发挥那部分都被他们的观念、经验限定死了,年轻人在这种行业里很难有什么机会,时间一长也会变得守旧,看重论资排辈,限制更年轻的一代发展。说白了这种行业就是打压创新,鼓励守旧。

回帖成功

经验值 +10