土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池三相分离器运行不理想,经常漏气,求解决方法?

厌氧池三相分离器运行不理想,经常漏气,求解决方法?

发布于:2016-05-11 15:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧池(UASB)三相分离器漏气,修补了很多次,每次修完后又会有其它新的漏气点,想问下,如果把厌氧池三相分离器拆掉,在厌氧池后续增加一个厌氧池出水沉淀池,效果理想吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 一水攻城师
    绿柳芽儿 发表于 2016-5-12 09:16 您好,非常感谢您的回复,我们公司的沼气是不收集的,直接排空的,所以才想着把三相分离器拆掉,打算把厌 …那样就没必要拆了,直接加集气罩就可以了,我们这边化工厂都是这么做的
    2016-09-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一水攻城师
    漏气不影响沉降,只影响影响的是甲烷硫化氢的收集而已。
    2016-09-28 10:32:28

    回复 举报
    赞同0