求教:设备管道层用加消防栓吗?
求教:设备管道层用加消防栓吗?
设备管道层用加消防栓吗?
发布于
2004-12-14 16:40:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qyq0315
按照《建规》,有可燃物应设消火栓;按照《喷规》,净空高度大于800mm并有可燃物,应设喷头。对于洁净车间,按照《洁净厂房设计规范》,可通行的技术夹层,应设消火栓。
我个人认为,首先尽量避免有可燃物,即风管的保温材料和电缆套管采用不燃或难燃材料,这样消火栓可以不作;如果确有可燃物,并可通行,可在出入口的地方设置消火栓,尽量做到同层内有1股水柱同时到达;如果保证有2股水柱同时到达,即浪费又不现实。
2004-12-15 11:55:15
来自 PC
评论
举报
jxd
多谢了!!!