土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 配电箱进线选择问题

配电箱进线选择问题

发布于:2016-05-11 11:41:11 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]

如计算功率50KW的配电箱,他的计算电流按100A算的话,不考虑其他,选YJV4*25+1*16可以,他的载流量120。但是穿管温度89折,这个进线电缆是不是还要乘以0.7,才84A,是不是进线得YJV4*35+1*16才行啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    选35的好点,以免增加用电设备
    2016-05-14 10:32:14

    回复 举报
    赞同1
  • dl1551
    dl1551 板凳
    电缆截面的选择一般的按下面四点原则:
    1、按载流量选;
    2、按电压损失校验截面;
    3、按热稳定校验截面;
    4、按经济寿命内总费用最少选择截面。
    2016-05-13 09:47:13

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某商业广场弱电设计图

本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-11 10:31 编辑 最新整理出来的,需要的直接下载

回帖成功

经验值 +10