土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 6000平车间供暖的设计问题,求解啊大大们!!!

6000平车间供暖的设计问题,求解啊大大们!!!

发布于:2016-05-11 10:19:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在有个5889平车间的供暖项目,一共三层,一二层高4.5米,3层高6米。热指标58W/平米。室外温度-11,室内+18度。墙的传热系数1.56W/M2.K,屋面传热系数是0.59。供回水温度是80/60.

用这些数据我估算了一下需要用1.2MW的锅炉,我们这用的电锅炉,只有0.6MW的,所以我选了两台并联。然后管道循环泵计算出的流量是不小于18立/小时。扬程不小于28米。给系统注水的补水泵扬程选得40米,流量10立/小时。

大大们看看我选得行不行啊,第一次做这些东西,心里没底啊。我原来是干电厂锅炉运行的,现在要用电锅炉供暖涉及导致这些,求大大们帮忙:call::call::call::call:

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • co1458184807368
    楼主,《实用供热空调设计手册》第一版页码130,131页有有关数据和公式,只是楼上所乘的0.6不知道哪里来的
    2017-05-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    外墙K=1.56,这个是37砖墙啊,58w/m2的热指标绝对达不到室内18度的设计指标的。
    2016-10-08 11:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多