土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 油品码头的消防泵房事故照明照度如何设置

油品码头的消防泵房事故照明照度如何设置

发布于:2016-05-11 08:21:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
[size=18.6667px]《装卸油品码头防火设计规范》JTJ237-99中“7.1.10 油品码头的消防泵房、消防控制室、变配电间、自备发电机房和消防值班室等处应设置事故照明,其照度不宜低于一般照明照度的10%,事故照明供电支线应接于消防配电线路上。”而 [size=18.6667px]按照《建筑设计防火规范》10.3.3要求,该类房间的作业面最低照度不应低于正常照明的照度。应该选用哪种规范??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1433242996791
    谢谢
    2016-05-11 13:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    规范有明确说法,仍需要正常工作的照明就要保证正常工作时的照度,如果只是应急用,保证10%就可以了。我的做法是,有人值班的配电室,做到100%,无人值班的就做到10%吧。
    2016-05-11 11:51:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

09CDX008-3 建筑设备节能控制与管理

本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 14:33 编辑 09CDX008-3 建筑设备节能控制与管理

回帖成功

经验值 +10