土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水的引出管是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?

建筑排水的引出管是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?

发布于:2016-05-10 10:56:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑排水的引出管你们是怎么引出建筑的?一般对地梁的梁顶和梁底标高由什么要求?

个人觉得排水引出管梁顶引出覆土深度太小,梁中间穿过结构打死都不会同意,梁底穿过覆土深度太大。你们的引出管是怎么做的?

Drawing1-Model.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • waterwold
    waterwold 沙发
    xh11357 发表于 2016-5-16 19:48 车行道下才要700吧,绿化带300就够了,感觉这个引出管还是要综合考虑的。4.3.2 小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。
    2016-05-24 21:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • 呆萌的芋头
    梁底过去不就行了 纠结什么 1米多的埋深不是很正常吗
    2016-05-24 11:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样不破坏管道测量水的流量

已有建筑,怎样测量建筑各分项用水百分数。比如,现有学生宿舍(中水规范中没有给水用水百分数),只有一个总水表,怎样测算冲厕用水,盥洗用水,洗衣用水等用水量。谢谢诸位