二级负荷消防用电问题

发布于:2004-12-14 15:25:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工程,按二级负荷考虑,由一路10KV架空线供电, 审图人员要求要有两路电源给消防泵供电, 我认为既然允许一路10KV架空线供电,为何消防有这问题呢? 我认为没必要. 大家讨论

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyu23148
    xiaoyu23148 沙发
    请教各位专家,有一个小区,内部设立开闭所,通过一路10KV高压进线。开闭所带数台箱变,通过箱变交叉供电来带区内的所有二级用电负荷,这样做可以不?需要设柴油发电机组么?
    2007-01-18 13:23:18

    回复 举报
    赞同1
  • zhaiqingxia
    zhaiqingxia 板凳
    按照楼主的意思.我想应该是比较重要或是人员密集的建筑,而它的消防负荷可能是一级负荷.一级负荷要求必须使用两个完全独立的电源,当一个电源发生故障时,另一个电源不能同时发生故障.因此,不能使用一趟电源是指的高压电源(包括同一个开闭所的支路及不同开闭所的支路但是同杆架设的电源)都不允许.
    2007-01-20 22:35:20

    回复 举报
    赞同0