土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统与TN系统的实物接线区别

TT系统与TN系统的实物接线区别

发布于:2016-05-09 17:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.png 2.png请问这两种接地系统在做配电柜的时候一样么,前者的N和PE分开,然后PE接地;后者N和PE分开,然后一起接地。是这样理解的么。
我是做设别,不安装,需要考虑这块么,求高手解答下。谢谢

1.png


2.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w3502127
    w3502127 沙发
    先顶一下 。。。
    2016-05-10 08:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    前者是正确的,但是要说明“PE 单独接地。“ 后者应该是PE与系统接地相连接。

    因为,TT与TN第一个字母表示系统接地。第二个字母表示PE与系统接地的关系。”T“表示独立于系统接地。”N“表示与系统接地有直接的连接。
    这两个系统都可以,或者不需要输出N线的。所以,不能表示PE与N的关系。

    作为你做设备的,只要把你的开关柜外部、外露可导电部分与PE相连就可以了。这样采用TT还是TN由现场具体情况和需要来决定。
    2016-05-10 08:29:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防用水量如何计算

假如一个厂区,里面有4个普通厂房,他们的室外消防用水量均为10,15,25,30L/s,请问,算负荷等级的时候怎么计算?是按最大单体的消防用水量计算?还是合计?还是分别考虑?

回帖成功

经验值 +10