土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】带E钢筋的乱象解惑,设计+施工必看!

【洪飞宇原创】带E钢筋的乱象解惑,设计+施工必看!

发布于:2016-05-09 16:30:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从07年开始国家标准及规范逐步引入了带E钢筋,但是许多人对带E钢筋了解不多,在设计及施工中出现很多混乱!

1.webp.jpg
2.webp.jpg

我们先看看国家的标准及规范是怎么规定的:
《钢筋混凝土用钢筋第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)第7.3.3条:
较高要求的抗震结构适用于牌号为:在已有牌号后加“E”的钢筋(如HRB400E),该类钢筋除了应满足如以下特殊要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015 )第5.2.3条:
对按一、二、三抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.9.2.2条:
抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25(强屈比);钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.3(超强比),且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。(总伸长率)”
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第11.2.3条:
一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:(同抗规)

本文原创: 土木吧 ,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信 308492256 与作者交流,

3.webp.jpg
带E钢筋有以下几个作用:
1、强屈比是为了保证当构件出现塑性铰时,塑性绞部位有足够的转动能力与耗能能力。
2、超强比主要是为了保证钢筋屈服强度离散性不要太大,以免改变破坏形态的改变,比如保证“强柱弱梁”。
3、钢筋最大力下的总伸长率不应小于9%,主要是为了保证在抗震大变形情况下,钢筋仍具有足够的塑性变形能力。
从规范和带E钢筋的作用可以看出,在一、二、三级抗震等级的框架和斜撑中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。对于抗震延性和耗能能力要求不高的楼板、基础、箍筋等部位不需要采用带E钢筋。

4.webp.jpg

本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流,
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg

全部回复(137 )

只看楼主 我来说两句
  • xuehaia
    xuehaia 沙发

    支持楼主,学习,努力提高
    2017-10-21 10:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • xy_1026
    xy_1026 板凳

    谢谢楼主分享
    2017-10-12 12:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人工挖孔桩,有些事你可能不知道.......

本帖最后由 米果777 于 2016-5-9 16:22 编辑 一、什么是人工挖孔桩?用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。考虑到施工作业的要求,《桩基规范》规定人工挖孔桩最小直径800mm。广东地区出于安全考虑,要求人工挖孔桩直径不得小于1200mm,且孔深不得超过25米。人工挖孔灌注桩价格低于钻孔灌注桩,一般来讲人工挖孔桩造价约900元/m3,灌注桩造价约1000元/m3。适用范围:无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土,含少量砂、砂卵石、砾石的粘土采用。适用于多层建筑、高层建筑、公共建筑以及支挡结构等。

回帖成功

经验值 +10