请问 中央空调水系统忠,静态平衡阀前后是否要加蝶阀?施工图设计时,在平衡阀前加了蝶阀,优化公司说静态平衡阀具有开闭功能,不需要加蝶阀。空调施工单位提出,静态平衡阀的前后都要加蝶阀。

全部回答(11 )

  • zbaisq

    静态平衡阀设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内,从而克服了"大流量,小温差"的不合理现象。 从运行的角度来看是前后是可以不加蝶阀的,但是如果从后期维护维修的角度考虑,前后是要加蝶阀的,便于维护维修。

    2022-04-12 19:44:12 来自 PC 评论 举报
  • 马强热泵工作室

    静态平衡阀本身就是“懒汉”设计师的专利,如果能够对系统的水力计算精致一点,完全可以用孔板来代替静态平衡阀,既简单又便于使用,还避免了调试阶段的人力浪费。

    2021-05-15 19:23:15 来自 PC 评论 举报