土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙肢信息aa=40,是不是意味着墙肢要按柱配筋呢?

墙肢信息aa=40,是不是意味着墙肢要按柱配筋呢?

发布于:2016-05-08 22:07:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 farfan 于 2016-5-8 22:16 编辑

如图所示,该墙肢翼缘长度为700,按理说大于3倍墙厚,按墙配筋,但是审图老师说这个看构件信息里面墙肢受压区合力作用点距离墙肢边缘的aa=40mm,应该按柱子配筋,意味着这个柱子,一端要配置10cm2的钢筋,这么说就算是配2根25都不够了,但是网上对这个问题说法太多,不知道该怎么选择。我这个项目中凡是翼缘小于900的,基本上aa都是40

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nifjuhf
    nifjuhf 沙发

    墙肢长短边比小于4的,墙的两个端头都要按照柱子配筋

    2021-08-27 13:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • mingchunz
    mingchunz 板凳
    是的,按柱配筋。计算的时候钢筋重心按40取。配筋也要满足这个。如果你重心大于此,钢筋配很多,但是你得去验算。累么
    2016-05-09 12:26:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢管与筋板的连接有没有一上一下的连接形式?

在钢结构设计中,水平支撑中钢管与筋板的连接有没有一上一下的连接形式?(筋板在上钢管在下)

回帖成功

经验值 +10