土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非镀锌强电桥接跨接地线

非镀锌强电桥接跨接地线

发布于:2016-05-08 12:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气工程施工质量验收规范,GB 50303-2002要求:“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;”
但是现场采用的裸编制铜线,我觉得裸编制铜线的接地效果更好。
但是上面这条还是主控项强条。大家讨论一下。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • w3502127
    w3502127 沙发
    先顶一下。。。
    2016-05-11 15:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • lakehunan
    lakehunan 板凳
    规范明确要求是铜芯线,如果按规范,现场做法是有问题的。但是按规范的意图,现场做法应该没有问题。指示规范写得太死,请你们在讨论一下
    2016-05-08 15:32:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源低压配电系统一点接地做法

现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

回帖成功

经验值 +10