土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 给定供回水温度的地板采暖

给定供回水温度的地板采暖

发布于:2016-05-08 09:07:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

如图,以房间1002为例,面积46.45,不包括下侧的内部楼梯间,总热负荷2624w,供回水温度确定为60/50,敷设面积假定为20m^2,可是地面温度还是偏高,计算公式应该是 捕获1.PNG向大家求助一下,该怎么解决呢,地面温度超过规范应该是不允许的吧

捕获.PNG


捕获1.PNG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljq19850606
    ljq19850606 沙发
    不错
    2016-08-14 09:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • 臭豆腐2016
    臭豆腐2016 板凳
    房间面积不包括下侧的内部楼梯间
    2016-05-08 09:09:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沈阳高铁供暖系统(地沟如何设置?)

小女子最近在做一个沈阳那边的高铁站项目,因为第一次接触北方项目,对于供暖这块比较陌生。有几个问题想请教各位大神。1层平面截图如下:1、从左边办公室到右边办公室,供回水管甲方要求从半通行地沟走,(大厅吊顶很高)这个半通行地沟尺寸我提了800*1200可以吗?检修井怎么设置呢?还要做通风?2、大厅要做地暖盘管,半通行地沟上面可以敷设盘管吗?3、地沟里的水管怎么补偿呢?大厅长度快60米了。感谢感谢啊!真的很急!