土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙和核心筒楼梯抗震措施

剪力墙和核心筒楼梯抗震措施

发布于:2016-05-08 07:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

¥梯构件采取如下抗震构造措施:

①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建议不小于0.1%】,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求ê固【见第三条】; ②梯板厚h<150时分布筋末端可不弯钩;h≥150时分布筋弯直钩伸至对边【GB50010-2010第9.1.10条】,梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋; ③梯梁加强抗剪抗扭构造,箍筋不小于φ8@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墙厚×300,砼标号不低于C25,纵筋不小于414,箍筋不小于φ8@100;梯间框架柱(剪力墙端柱)配筋增大10~20%,箍筋加密。


  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-05-08 07:54:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对结构规范疑问的探讨

各位结构同仁,谁知道如果对高规中某一条文有疑问或者有歧义,应该找谁做权威解释,怎么联系?