土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷淋系统?

关于自动喷淋系统?

发布于:2016-05-07 23:36:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑面积小于8000平米的单层丙二类厂房(中药材加工)是否需要设置自动喷淋系统

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 话话
    话话 沙发
    2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房
    2016-07-05 17:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • 龙龙96
    龙龙96 板凳
    需要,喷规和建规,面积较大,类似烟草加工、制药
    2016-05-10 08:31:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有做过ZDMS0.6/5S消防水炮的吗,求教!!!

现在市场上做消防水炮的厂家太多,大家有没有做过的,给推荐下比较靠谱的,感谢!

回帖成功

经验值 +10