建筑面积小于8000平米的单层丙二类厂房(中药材加工)是否需要设置自动喷淋系统

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 话话
    话话 沙发
    2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房
    2016-07-05 17:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • 龙龙96
    龙龙96 板凳
    需要,喷规和建规,面积较大,类似烟草加工、制药
    2016-05-10 08:31:10