发布于:2016-05-07 23:02:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
10.1
.
5
建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1
建筑高度大于
100m
的民用建筑,不应小于
1.5h
;
2
医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于
100000m2
的公共建筑和总建筑面积大于
20000m2
的地下、半地下建筑,不应少于
1.0h
;
3
其他建筑,不应少于
0.5h
。
应急照明备用电源的连续供电时间:地上地下一起算建筑面积,还是分开算? 比如一个建筑物,地上6.8W平方,地下2.6万平方,怎么计算备用电源连续供电时间?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
连续供电时间并非是对灯具自带电池的要求。
回复 举报