土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建规10.1.5的理解

建规10.1.5的理解

发布于:2016-05-07 23:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10.1 5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h
2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m2 的公共建筑和总建筑面积大于 20000m2 的地下、半地下建筑,不应少于 1.0h
3 其他建筑,不应少于 0.5h

应急照明备用电源的连续供电时间:地上地下一起算建筑面积,还是分开算? 比如一个建筑物,地上6.8W平方,地下2.6万平方,怎么计算备用电源连续供电时间?



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    一个项目应该统一 按大的来
    2016-05-08 14:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    应为总面积。
    连续供电时间并非是对灯具自带电池的要求。
    2016-05-08 13:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个系统图看不懂

第一处,我大概能猜测出VA是检测回路电压电流的模块,将检测出的信息反馈给消防电源状态检测器,ATS是个可控制切换回路的断路器。 第二处,我就看不懂了,这算是双回路供电么,但是不是已经在第一处实现双回路供电了;我这里不懂得有①在一个回路中又多出一个回路的作用是什么?②接至消防系统和BA系统的作用是什么?③WE4回路“疏散指示照明”只有一个回路,而不像上面的3个回路多分出一个接至消防系统的回路?恳求你们给我解惑下,我想弄清楚这个原理。

回帖成功

经验值 +10