发布于:2016-05-07 13:55:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-10 12:45 编辑
最近做了几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。
但是现在正做的一个泵站,容量太小不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方准备申请一路10kV专线,但是说还要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。
或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
依然赵樱空
沙发
供配电系统设计规范有规定,二级负荷要用双回路电源,但是如果负荷较小或送电比较困难时,用一路6kV及以上架空专用线路供电也满足要求。一定要是架空,电缆线路不行,原因是架空线路比较好排查故障和维修。
2017-09-19 21:37:19
赞同0
-
mapleeeeee
板凳
我实践经历,普通泵站10kV一用一备供一台变压器,特别重要的泵站10kV 独立供两台变压器,然后供同一个低压系统
2017-09-19 20:24:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报