  最近做了沈阳一工厂大门值班室的采暖设计,设计温度取得是18℃,屋面、外墙、外门、外窗传热系数按照建筑提供分别取0.6、1.2、2.0、2.5w/m2℃,建筑面积为27.36m2,计算热负荷为6.6KW,单位面积热负荷为241.2W/m2。
  对方审查意见书上书说维护结构热工参数要按照《辽宁省公共建筑节能设计标准》DB21/T1477 2006 J10923-2007表4.3.1-2的限值,同时补充采暖设计热负荷指标。我手里没有这个《标准》,上网也没有找到维护结构热工参数和采暖设计热负荷指标具体数值。请有知道的好心人说一下。谢谢了!
  另外,我感觉单位面积热负荷为241.2W/m2的确很大,降低传热系数,计算的单位面积热负荷如果还达不到要求的热负荷指标,我该如何设计?降低室内设计温度可以吗?值班室18℃的温度在沈阳应该合理吧?
请各位指点一下。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • amaomini
    amaomini 沙发
    挺高了,现在维护结构都很好,热负荷都不高,一百多瓦就够了。
    2009-10-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    我有这本规范,没有电子版的,但是和体型系数以及窗墙比有关,告诉我以上参数,我再告诉你限值。
    2009-10-16 08:41:16

    回复 举报