土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于非消防二级负荷的疑问

关于非消防二级负荷的疑问

发布于:2016-05-07 10:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。
但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。
其实我之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教土木坛友们,大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。


这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

控制回路的电源为什么要取在断路器的上端

如标 题

回帖成功

经验值 +10