土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 250KW的电动机是怎样烧毁的

250KW的电动机是怎样烧毁的

发布于:2007-11-04 19:26:04 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我厂有一台罗茨风机用250KW的电动机拖动,变频器控制,直至电动机烧毁,变频器才动作,显示故障代码GF(输出端接地),现场发现冷却风机(独立电源)停止。
请大家来分析电动机烧毁的原因。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaenpeng
    xiaenpeng 沙发
    兄弟!你检查下是不是变频器输出是不是缺项,还有是不热过载停用了,而你的输出电缆太长,可能使控制不准确变频器的数据设置的不正确!!!!!!!!!
    2008-05-27 20:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • buhuitou609
    buhuitou609 板凳

    同意!
    2008-01-26 23:19:26

    回复 举报
    赞同0