土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手看不懂电路图,谁帮解释一下

新手看不懂电路图,谁帮解释一下

发布于:2016-05-06 15:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 reaen 于 2016-5-6 15:28 编辑

这图是高压配电系统图。两根母线,互为以备一用或2用,图是对称的,我就截了一半的图。对这张图的解释说,当一备一用时,关闭AH07的断路器闭合,同时闭合AH06的断路器,断开断开AH09的断路器(图是对称的,没截出来)。两路供电时,将AH07断开,AH06,AH09闭合。一旦其中一路故障,可将故障路进线断路器断开,将AH07闭合,即可由另一路供电。

智商低下着实看不懂有几个问题想问一下...

1)为什么闭合AH06能给左端母线1,3号变压器供电???1,3号变压器出线不是连接在AH01,AH02上的吗,他们不是由AH03,AH04做了串联吗....串联起来进线母线和出线母线同一个电压???

2)回路编号WH01和01WH是不是由什么关系

QQ图片20160506145353.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 大秦秦
    大秦秦 沙发
    本帖最后由 大秦秦 于 2016-5-25 17:42 编辑

    你的变压器虽然在AH01,AH02上、但是你要考虑到你的电源从哪里来啊、你的AH06闭合后或者你的分段隔离柜闭合后你左边的母线上才有电呀。 另外那个后面说的是回路编号、这个没有直接关系、要说有关系 也只是顺序的问题
    2016-05-25 17:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • 文羽
    文羽 板凳
    可能只是设计人员回路编号编错了,一个回路编号说明不了什么,别太纠结了
    2016-05-24 10:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

希望老师傅指导下 去成配套厂学习 需要注意什么

我是电气设计实习生,下礼拜单位安排去高低压成套生产厂里学习,希望老师傅能指导下,哪些方面需要注意和重点学习!

回帖成功

经验值 +10