一个办公大楼,消防报警设备老旧需要更换,甲方投资所限,更换不了,想在原消控室新增1套消防报警主机对大楼局部进行消防监控,一个消控室设2套消防报警主机,这两套消防报警设备之间是否需要设主从关系?
  • fxyfire
    fxyfire 沙发
    既然两套 消防报警主机都在一个消防控制室里,又是两套消防报警系统个人认为不需要设置主从关系,正常是消防控制室里的柜式或者琴台式消防报警主机对设置放在区域里的消防报警主机进行主从关系的设定进行监控。