土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 施工反面教材:1.分享 2.大家讨论,违反的条例,整改方案

施工反面教材:1.分享 2.大家讨论,违反的条例,整改方案

发布于:2016-05-06 10:50:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
以下所有图片都是目前在建项目的真实照片,由于自己不属于甲方和监理方,提出来也没有得到重视,在此分享给大家,一是作为各位施工的反面教材,另外就是大家可以就此讨论,缺陷所违反的条例或标准,或是描述有哪些不足,需要的完善整改方案!

本人目前相当于第三方,只能针对问题提出建议,没有实质的控权力,说白了,就是只能说,不能管,,,,,每条问题的提出,必须有非常明确的理由和方案!


阀门安装错误20160504_152200.jpg


管道少支撑20160504_151429.jpg


末端排水阀门20160504_151445.jpg


天面风管20160504_154210.jpg


宿舍太阳能热水器安装20160428_153643.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463284680914
    能否讲解下,我是个菜鸟
    2016-08-12 10:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • 东方老谭
    东方老谭 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-10 09:12:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神指导梁板交界处 梁上水平裂缝产生原因

农村自建房,全框架结构,地基为50cm整板,前几天浇筑的地下室框架,所有梁上都出现水平裂缝,裂缝位置在梁板交界处,裂缝最宽的地方有2mm,一般的地方不到1mm,浇筑用的是商砼C25,柱子,梁,板为一次性浇筑,浇筑时长2小时,所有地方都振捣了,板面钢筋为双层,设计院出的图纸,施工时,所有支撑均为钢管支撑,拆模10天,现发现只有这些地方有水平裂纹,其他地方基本都没有裂纹。求大神帮忙分析下

回帖成功

经验值 +10