冷风机铭牌上的名义负荷如何解读
冷风机铭牌上的名义负荷如何解读
想问问冷风机铭牌上的名义负荷的意义,如—18△t=7,是啥意思啊?
发布于
2016-05-05 17:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
攻城师92274
荣昌老师。。。
2016-05-13 14:31:13
来自 PC
评论
举报
林刚
本帖最后由 林刚 于 2016-5-11 09:52 编辑
我的理解是库内温度-18度,蒸发温度-25度时的制冷量,温差指的是库内温度和蒸发温度的差值