土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问市政热水与小区供暖管网如何连接
现由于市政供回水的温度已经达到小区热网所需(95/75),但是压力达不到要求,需增加一台加压循环泵,其流量和扬程我已经确定,可是不知道泵站如何与市政网络连接,在市政供回水口都需要什么设备。麻烦各位给与解答!!!

全部回答(17 )

  • dlwyg
    讨论了这么多,以上各位的观点有些分歧,这主要还是因为楼主没有讲清楚是循环压力不够还是系统静水压力不够。我认为如果是前者,可以考虑加大总供热站房内网路循环泵的扬程或者在循环压力不足处局部设置管道增压泵来解决;如果是后者,可以考虑通过提高总供热站房内定压设置点来实现,也可以对比较高的部分高层直连系统来解决,还可以加换热站将高区热用户做成二次网与供热总网路分开的方式。
    2004-12-23 15:51:23 来自 PC 评论 举报
  • huanxf05
    谢谢大家支招,我又收益非浅呀,在学校学过这方面的,就是刚一接触就不知道如何下手了,再次谢谢大家
    2004-12-20 18:53:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10